Nguyên văn bởi
Haux3c
không biết bạn đã từng tính toán kết cấu theo 22TCN272-05 chưa? Có lẻ hơi lạc đề, vì không phải dầm mà là mố.
trường hợp là thế này: Khi tính sức kháng uốn, trong công thức đó luôn có (As-A's)-trong đó As và A's lần lượt là cốt thép chịu nén và kéo. Nói như vậy, nếu bỏ qua mặt cấu tạo và co ngót thì sức kháng uốn là tốt nhất khi không có A's. Trong thực tế khi thiết kế tường mố, thậm chí người ta dùng As và A's gần bằng nhau, dẫn đến sức kháng uốn gần bằng không và không đạt, tuy nhiên hình như lại thấy công trình còn vững hơn.
các bạn đã và đang làm theo TC này cùng suy nghĩ nhé!