    Em đang là đồ án cầu bê tông cốt thép (dầm I căng trước 18.2m)
    Sau khi tính toán xong lực cắt và bố trí thép thì cần bố trí thép đai phi 10a250 là thoả. Nhưng theo quan sát thì thấy các dầm khác đều bố trí ở phần đầu dầm thép đai được bố trí dầy hơn.
    Có phải bố trí như vậy là để thiên về an toàn phải không? Và mình nên bố trí giống như thế hay là bố trí đều hết a250 như tính toán nhỉ?

  2. Thành viên đã nói lời cảm ơn tới ngvingan cho bài viết này:

    hoangngoc0710 (15/04/11)

  3. #2
    Sinh viên năm nhất Avatar của seup_982007
    Tham gia ngày
    18/07/07
    Bài gửi
    22
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 4 lần trong 3 bài viết

    Mặc định

    Theo anh em cần xem lại yêu cầu cấu tạo của việc bố trí cốt thép dầm. Vì ngoài việc tính toán cốt thép theo khả năng chịu lực của tải trọng. Ta còn phải đối chiếu với bố trí cốt thép theo yêu cầu cấu tạo, cái nào khoảng cách nhỏ hơn thì ta chọn để bố trí.
    Chúc thành công./

  4. Có 2 thành viên đã nói lời cảm ơn tới seup_982007 cho bài viết này:

    hoangngoc0710 (15/04/11),ngvingan (20/11/09)

  5. #3
    Sinh viên năm ba Avatar của fantona
    Tham gia ngày
    20/04/08
    Bài gửi
    102
    Cảm ơn
    58
    Được cảm ơn 297 lần trong 61 bài viết

    Mặc định

    - Cốt thép đai có 2 chức năng chính:
    + Liên kết các cốt thép khác để tạo thành khung cốt thép vững chắc cho dầm
    + Tham gia chịu lực cắt cùng bê tông
    - Đối với dầm giản đơn, lực cắt ở gối là lớn nhất, vì vậy vùng gần gối đương nhiên bố trí cốt đai dày hơn so với vùng giữa nhịp.
    - Cho dù bạn tính ra cự ly cốt đai là 25cm, thì cũng nên bố trí ở đầu dầm cự ly cốt đai dày hơn, vừa an toàn vừa "yên tâm".
    - Cũng như trong thiết kế nền móng, có khi tính ra chỉ cần 8 cọc mà người thiết kế vẫn cố an toàn bằng cách bố trí 21 cọc v.v...
    "Muốn tồn tại phải biết lách luật" - George Soros.

  6. Có 2 thành viên đã nói lời cảm ơn tới fantona cho bài viết này:

    hoangngoc0710 (15/04/11),ngvingan (20/11/09)

  7. #4
    Sinh viên năm nhất Avatar của TRANDANGNGOC
    Tham gia ngày
    05/01/11
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Mặc định

    cho mình hỏi cách bố trí cốt thép đai thì đoạn bao nhiêu L thì bố trí dày ở phía gối

  8. #5
    Kỹ sư chính Avatar của limfx
    Tham gia ngày
    23/08/08
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    519
    Cảm ơn
    271
    Được cảm ơn 514 lần trong 200 bài viết

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi ngvingan Xem bài viết
    Em đang là đồ án cầu bê tông cốt thép (dầm I căng trước 18.2m)
    Sau khi tính toán xong lực cắt và bố trí thép thì cần bố trí thép đai phi 10a250 là thoả. Nhưng theo quan sát thì thấy các dầm khác đều bố trí ở phần đầu dầm thép đai được bố trí dầy hơn.
    Có phải bố trí như vậy là để thiên về an toàn phải không? Và mình nên bố trí giống như thế hay là bố trí đều hết a250 như tính toán nhỉ?
    Bạn quên một điều là thép đai đầu dầm cùng tham gia với BT chịu lực nén của cáp, ứng suất nén tại dầu dầm rất lớn nên người ta phải tăng cường cốt đai + lưới thép đầu dầm, nó cũng giống như lưới thép đầu cọc đóng vậy.

    limfx1010@gmail.com------0905525145--------
    04X3D-CDBKDN-------------TECCO5--------------

  9. #6
    Kỹ sư tập sự Avatar của hercule0584
    Tham gia ngày
    25/03/07
    Đến từ
    Đại Lộc-Quảng Nam
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    429
    Cảm ơn
    140
    Được cảm ơn 151 lần trong 91 bài viết

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi limfx Xem bài viết
    Bạn quên một điều là thép đai đầu dầm cùng tham gia với BT chịu lực nén của cáp, ứng suất nén tại dầu dầm rất lớn nên người ta phải tăng cường cốt đai + lưới thép đầu dầm, nó cũng giống như lưới thép đầu cọc đóng vậy.
    Làm sao tính toán cái đầu dầm cho đúng nhỉ. Bạn Lim có cao kiến gì không?
    Quote Nguyên văn bởi huyphan Xem bài viết
    Đẹp trai, tài năng, dẻo mồm như bác kiếm ngay cô vợ tui dám chắc Bác luôn được Massa Free, máy giặt 30 năm vẫn chạy tốt và nhiều điều khác nữa. Nhất là cái khoản bo, hì hì hì

  10. #7
    Kỹ sư chính Avatar của limfx
    Tham gia ngày
    23/08/08
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    519
    Cảm ơn
    271
    Được cảm ơn 514 lần trong 200 bài viết

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi hercule0584 Xem bài viết
    Làm sao tính toán cái đầu dầm cho đúng nhỉ. Bạn Lim có cao kiến gì không?
    Vấn đề hiểu là như vậy nhưng tính toán cái này tôi chưa thấy ai tính, kể cả bảng tính của tecdi, thường họ lấy theo cấu tạo, theo dầm định hình.

    limfx1010@gmail.com------0905525145--------
    04X3D-CDBKDN-------------TECCO5--------------

  11. #8
    Kỹ sư tập sự Avatar của hercule0584
    Tham gia ngày
    25/03/07
    Đến từ
    Đại Lộc-Quảng Nam
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    429
    Cảm ơn
    140
    Được cảm ơn 151 lần trong 91 bài viết

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi limfx Xem bài viết
    Vấn đề hiểu là như vậy nhưng tính toán cái này tôi chưa thấy ai tính, kể cả bảng tính của tecdi, thường họ lấy theo cấu tạo, theo dầm định hình.
    Thấy Tedi có tính mấy cái đầu dầm SuperT mà. Mấy bảng tính đó ko xài được à?
    Quote Nguyên văn bởi huyphan Xem bài viết
    Đẹp trai, tài năng, dẻo mồm như bác kiếm ngay cô vợ tui dám chắc Bác luôn được Massa Free, máy giặt 30 năm vẫn chạy tốt và nhiều điều khác nữa. Nhất là cái khoản bo, hì hì hì

  12. #9
    Kỹ sư chính Avatar của limfx
    Tham gia ngày
    23/08/08
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    519
    Cảm ơn
    271
    Được cảm ơn 514 lần trong 200 bài viết

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi hercule0584 Xem bài viết
    Thấy Tedi có tính mấy cái đầu dầm SuperT mà. Mấy bảng tính đó ko xài được à?

    Họ không tính phần cốt đai đầu dầm+ lưới thép chống US nén do neo cáp, chứ còn các phần khác thì OK

    limfx1010@gmail.com------0905525145--------
    04X3D-CDBKDN-------------TECCO5--------------

  13. #10
    Sinh viên năm tư Avatar của arigato87
    Tham gia ngày
    25/02/11
    Đến từ
    Đà Nẵng
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    244
    Cảm ơn
    184
    Được cảm ơn 199 lần trong 95 bài viết

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi limfx Xem bài viết

    Họ không tính phần cốt đai đầu dầm+ lưới thép chống US nén do neo cáp, chứ còn các phần khác thì OK
    Thép đai đầu dầm có tác dụng như bác limfx là đúng rồi! ngoài ra tại đầu dầm lực cắt lớn thì bố trí cốt đai dày hơn, ứng suất nén khi căng cáp ở 2 đầu dầm cũng rất lớn=> tránh phá hoại đầu dầm. Khoảng cách bố trí côt đai ở đầu dầm có thể theo tính toán nhưng kinh nghiệm người thiết kế họ thường bố trí khoảng cách @100 - 150, càng ra giữa dầm thì khoảng cách cốt đai thưa dầm theo tính toán.