Results 1 to 10 of 10

Thread: Xin hỏi 1 vài vấn đề về xử lý nền đất yếu

  1. #1
    Sinh viên năm tư
    Join Date
    14/05/11
    Location
    Đà Nẵng
    Posts
    240

    Default Xin hỏi 1 vài vấn đề về xử lý nền đất yếu

    Hiện giờ mình đang còn trên ghế nhà trường nên chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều...Ở gần nhà có tuyến đường đang được thi công. Chỉ đang xử lý nền đường, đất ở đây là đất yếu...Mình thấy họ rải vãi địa, sau đó rải cát đen dày khoảng đâu 50cm, lu lèn..
    Sau đó lại đổ lên khoảng 2m đất đồi và lu lèn...Và có cắm một vài ống nhựa ( d=15cm) , ở trong ống nhựa đó có 1 cây thép...và mình thấy họ thường xuyên kiểm tra cao độ của ống thép đó...Mình đoán đây là họ đang kiểm tra lún của đoạn đường này....
    Một điều mình đang thắc mắc là khi kiểm tra lún, nó lún nhanh quá ( ví dụ như một ngày quy định là lún 1cm, nhưng ở đây độ lún lớn hơn )...thì phải xử lý ra sao nhỉ. Ai có kinh nghiệm có thể đưa ra 1 vài biện pháp để xử lý, để đàn em học hỏi được không?
    Thanks ! Chúc mọi người sức khỏe, thành công!

  2. #2
    Administrator nbc's Avatar
    Join Date
    19/03/07
    Location
    Đà Nẵng city
    Posts
    8,672

    Default

    Quote Originally Posted by LDLx3c View Post
    Hiện giờ mình đang còn trên ghế nhà trường nên chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều...Ở gần nhà có tuyến đường đang được thi công. Chỉ đang xử lý nền đường, đất ở đây là đất yếu...Mình thấy họ rải vãi địa, sau đó rải cát đen dày khoảng đâu 50cm, lu lèn..
    Sau đó lại đổ lên khoảng 2m đất đồi và lu lèn...Và có cắm một vài ống nhựa ( d=15cm) , ở trong ống nhựa đó có 1 cây thép...và mình thấy họ thường xuyên kiểm tra cao độ của ống thép đó...Mình đoán đây là họ đang kiểm tra lún của đoạn đường này....
    Một điều mình đang thắc mắc là khi kiểm tra lún, nó lún nhanh quá ( ví dụ như một ngày quy định là lún 1cm, nhưng ở đây độ lún lớn hơn )...thì phải xử lý ra sao nhỉ. Ai có kinh nghiệm có thể đưa ra 1 vài biện pháp để xử lý, để đàn em học hỏi được không?
    Thanks ! Chúc mọi người sức khỏe, thành công!
    Biện pháp mà bạn đang mô tả mà biện pháp gia tải chờ lún.

    Biện pháp này thuộc nhóm sử dụng đất yếu, nhưng cải thiện cường độ của nó bằng cách làm cho nó cố kết bằng biện pháp gia tải.

    Thông thường, biện pháp này sẽ kết hợp với các giải pháp thoát nước nhanh cho đất trong nền đất yếu bằng các thiết bị thoát nước thẳng đứng như bấc thấm hoặc cọc cát (được cắm/đóng vào lớp đất yếu). Tuy nhiên, không nhất thiết lúc nào cũng phải có thiết bị này.

    Các "ống nhựa đó có 1 cây thép" là các bàn quan trắc lún. Dùng để kiểm tra tốc độ lún cũng như độ lún tổng cộng.

    Cũng cần phải có các mốc đo chuyển vị ngang của nền đất khi lún nữa.

    Nếu tốc độ lún quá nhanh, cần phải dỡ bớt tải trọng gia tải. Nếu không, nền đất yếu sẽ "tiêu" luôn.
    Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

  3. #3
    Sinh viên năm ba Haux3c's Avatar
    Join Date
    23/03/07
    Location
    HCMC
    Tuổi
    37
    Posts
    171

    Default

    Chào bạn LDLx3c,

    Bạn có cái đuôi nick cũng gần giống mình nhưng mình học khóa 00.
    Xin góp ý thêm với bạn về cái thắc mắc lún nhanh. Mình chưa thấy chỗ nào qui định lún mỗi ngày không vượt quá 1cm cả, chỉ có thể tùy vào dự án người ta qui định để nó chống trượt. Còn dự án nào cũng áp dụng cả là người ta nói bậy đó.
    Ở mình vẫn có chỗ ngày lún đến 50cm có sao đâu.
    Vậy bạn muốn biết tại sao cần qui định điều đó.
    Qui định độ lún cho phép không được vượt quá trong một ngày phải được kết hợp với hệ thống quan trắc chuyển vị ngang, thiết bị quan trắc chuyển vị ngang phải được áp dụng bằng inclinometer, đo chuyển vị ngang theo chiều sâu (đo bằng cọc mốc gỗ trên bề mặt chỉ là phương pháp kết hợp để kiểm tra với inclinometer ở đỉnh và có thể nhìn thấy nếu nó...trượt nhanh). Dựa trên hai số liệu chuyển vị ngang và lún, người ta cho phép đắp tiếp hay không: kiểu như lún nhiều chuyên vị ngang ít thì ok, lún nhiều chuyển vị ngang nhiều thì coi chừng, lún ít chuyển vị ngang nhiều thì nguy cơ trượt là cao. Tất cả các tính toán này đều được áp vào biểu đồ thực hành, thông dụng hiện nay là biểu đồ Matsuo-Kawamura, một số biểu đồ khác có thể đối chiếu thêm là Tominaga-Hashimoto.
    Các bạn có thể nhìn thấy nếu theo đường màu trắng thì ok, đường đen là nguy hiểm.
    --------------------------------------
    [MARQUEE]"Bí quyết của sự thành công là hằng ngày cố gắng hơn người khác một ít"[/MARQUEE]
    Hoàng Trung Hậu

  4. #4
    G.Viên Khoa
    Join Date
    13/03/07
    Posts
    685

    Default

    Mình không chuyên về lĩnh vực này. Nhờ các chuyên gia tư vấn giúp tý ạ.
    1. Làm thế nào để tính toán các giá trị cảnh báo cho các giá trị quan trắc nền đắp cao trên đất yêu sử dụng PVD (chuyển vị ngang, lún, mực nước, áp lực nước lổ rổng).
    2. Sau khí có số liệu quan trắc các tham số trên, dựa vào số liệu này để đánh gia an toàn công trình như thế nào ạ?

    Thanks a lot.

  5. #5
    Sinh viên năm ba Haux3c's Avatar
    Join Date
    23/03/07
    Location
    HCMC
    Tuổi
    37
    Posts
    171

    Default

    Kính gửi thầy Lan,

    Em không dám nhận chuyên gia nhưng mạo muội xin phép để góp vài ý như sau:
    1. Tính toán các giá trị cảnh báo:
    - Chuyển vị ngang: inclinometer.
    - Lún: bàn quan trắc lún.
    - Lún sâu: extensometer.
    - Mực nước: ống quan trắc mực nước.
    - Áp lực nước lỗ rỗng: Piezometer.
    Dưới đây là hai bài viết của em mà đã gửi lên VSSMGE và đâu đó trong diễn đàn, em xin gửi lại "Trình tự thi công và các thiết bị quan trắc" và " Đánh giá độ cố kết của nền đất sau khi xử lý". Bài này có trình bày các phương pháp tính toán và đánh giá.
    http://www.mediafire.com/?d5dsuz7ok9ai7bc
    http://www.mediafire.com/?2ww2d5mi2dcv6o9
    Một số hình ảnh về phân tích dựa trên các thiết bị quan trắc sau khi phân tích ngược:
    --------------------------------------
    [MARQUEE]"Bí quyết của sự thành công là hằng ngày cố gắng hơn người khác một ít"[/MARQUEE]
    Hoàng Trung Hậu

  6. #6
    Sinh viên năm nhất
    Join Date
    09/11/11
    Tuổi
    29
    Posts
    2

    Default

    Quote Originally Posted by Haux3c View Post
    Kính gửi thầy Lan,

    Em không dám nhận chuyên gia nhưng mạo muội xin phép để góp vài ý như sau:
    1. Tính toán các giá trị cảnh báo:
    - Chuyển vị ngang: inclinometer.
    - Lún: bàn quan trắc lún.
    - Lún sâu: extensometer.
    - Mực nước: ống quan trắc mực nước.
    - Áp lực nước lỗ rỗng: Piezometer.
    Dưới đây là hai bài viết của em mà đã gửi lên VSSMGE và đâu đó trong diễn đàn, em xin gửi lại "Trình tự thi công và các thiết bị quan trắc" và " Đánh giá độ cố kết của nền đất sau khi xử lý". Bài này có trình bày các phương pháp tính toán và đánh giá.
    http://www.mediafire.com/?d5dsuz7ok9ai7bc
    http://www.mediafire.com/?2ww2d5mi2dcv6o9
    Một số hình ảnh về phân tích dựa trên các thiết bị quan trắc sau khi phân tích ngược:
    Anh ơi anh có thể up lại link không ạ. Em đang làm về các thiết bị quan trắc, em thấy bài của anh rất hữu ích nhưng không thể down về được. Cảm ơn anh.

  7. #7
    Sinh viên năm nhất
    Join Date
    06/11/10
    Posts
    2

    Default

    Anh có thể up lại link giúp em, em cũng không down được, hic! Hay anh gửi cho em xin qua mail: tltduy49@gmail.com
    Cảm ơn anh nhiều!!!

  8. #8
    Sinh viên năm tư Dragon_pvh's Avatar
    Join Date
    01/11/11
    Tuổi
    29
    Posts
    245

    Default

    Xin phép A. Hậu upload lại cho các bạn tham khảo.
    http://www.mediafire.com/view/?f53c0qzd555nmud
    http://www.mediafire.com/view/?xjoscovbqyt6jga
    If you love what are you doing, you will successful.

  9. #9
    Sinh viên năm nhất
    Join Date
    30/04/09
    Posts
    2

    Default

    Quote Originally Posted by Haux3c View Post
    Kính gửi thầy Lan,

    Em không dám nhận chuyên gia nhưng mạo muội xin phép để góp vài ý như sau:
    1. Tính toán các giá trị cảnh báo:
    - Chuyển vị ngang: inclinometer.
    - Lún: bàn quan trắc lún.
    - Lún sâu: extensometer.
    - Mực nước: ống quan trắc mực nước.
    - Áp lực nước lỗ rỗng: Piezometer.
    Dưới đây là hai bài viết của em mà đã gửi lên VSSMGE và đâu đó trong diễn đàn, em xin gửi lại "Trình tự thi công và các thiết bị quan trắc" và " Đánh giá độ cố kết của nền đất sau khi xử lý". Bài này có trình bày các phương pháp tính toán và đánh giá.
    http://www.mediafire.com/?d5dsuz7ok9ai7bc
    http://www.mediafire.com/?2ww2d5mi2dcv6o9
    Một số hình ảnh về phân tích dựa trên các thiết bị quan trắc sau khi phân tích ngược:
    Nhờ anh Hậu giúp dùm, đây là công trình ở đâu và tên công trình này là gì? xin cảm ơn anh

  10. #10
    Sinh viên năm nhất
    Join Date
    13/09/09
    Location
    Yên Bái
    Posts
    5

    Default

    Quote Originally Posted by Haux3c View Post
    Kính gửi thầy Lan,

    Em không dám nhận chuyên gia nhưng mạo muội xin phép để góp vài ý như sau:
    1. Tính toán các giá trị cảnh báo:
    - Chuyển vị ngang: inclinometer.
    - Lún: bàn quan trắc lún.
    - Lún sâu: extensometer.
    - Mực nước: ống quan trắc mực nước.
    - Áp lực nước lỗ rỗng: Piezometer.
    Dưới đây là hai bài viết của em mà đã gửi lên VSSMGE và đâu đó trong diễn đàn, em xin gửi lại "Trình tự thi công và các thiết bị quan trắc" và " Đánh giá độ cố kết của nền đất sau khi xử lý". Bài này có trình bày các phương pháp tính toán và đánh giá.
    http://www.mediafire.com/?d5dsuz7ok9ai7bc
    http://www.mediafire.com/?2ww2d5mi2dcv6o9
    Một số hình ảnh về phân tích dựa trên các thiết bị quan trắc sau khi phân tích ngược:
    Tiếc quá, link hỏng hết rồi.
    Mình cũng đang nghiên cứu các vấn đề đất yêu nhưng quy trình sơ sài và lôm côm nhiều vấn đề vô lý quá.
    TRÁI ĐẤT TRÒN CÓ DUYÊN SẼ GẶP NHAU