Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Thử tải cọc đơn và nhóm cọc

  1. #1
    G.Viên Khoa Avatar của nguyenlan
    Tham gia ngày
    13/03/07
    Bài gửi
    685
    Cảm ơn
    76
    Được cảm ơn 1.028 lần trong 308 bài viết

    Mặc định Thử tải cọc đơn và nhóm cọc

    Lần đầu tiên một công trình tại đà nẵng được STIC thử tải cọc đơn và nhóm cọc. Hệ thống thử tải bao gồm kích điều khiển điện+ cảm biến lực Loadcell+Cảm biến chuyển vị LVDT+ Bộ thu tín hiệu TDS 303 và phần mềm điều khiển TDS 703 (hãng TML-Nhật). Toàn bộ quá tình đọc số liệu đã được tự động hóa bằng phần mềm TDS 703.
    Mời các bạn quan tâm đến xem tại 71-Duy Tân Đà Nẵng.




  2. Có 8 thành viên đã nói lời cảm ơn tới nguyenlan cho bài viết này:

    Hanoigio (04/04/12),Huyhihi (07/03/12),huyphan (07/03/12),luonggiacat (07/03/12),nbc (07/03/12),quybinh (07/03/12),soigiagianac (11/03/12),TVT07 (11/03/12)

  3. #2
    Administrator Avatar của nbc
    Tham gia ngày
    19/03/07
    Đến từ
    Đà Nẵng city
    Bài gửi
    8.421
    Cảm ơn
    3.384
    Được cảm ơn 17.587 lần trong 4.792 bài viết

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi nguyenlan Xem bài viết
    Lần đầu tiên một công trình tại đà nẵng được STIC thử tải cọc đơn và nhóm cọc. Hệ thống thử tải bao gồm kích điều khiển điện+ cảm biến lực Loadcell+Cảm biến chuyển vị LVDT+ Bộ thu tín hiệu TDS 303 và phần mềm điều khiển TDS 703 (hãng TML-Nhật). Toàn bộ quá tình đọc số liệu đã được tự động hóa bằng phần mềm TDS 703.
    Mời các bạn quan tâm đến xem tại 71-Duy Tân Đà Nẵng.


    Cám ơn thầy Lan đã thông tin. Có lẽ đây là lần đầu ở Đà Nẵng ta thử tải cả nhóm cọc có phải không ạ?

    Nếu có thể, thầy cho anh em CauduongBKDN được biết:

    1. Đề cương thử tải, đặc biệt là sơ đồ thử tải nhóm cọc để anh chị em CauduongBKDN mở rộng thêm tầm mắt.

    2. Mấy cái thiên phân kế (loại cơ) kia có cách nào nối với bộ nhận diện tín hiệu để đo chuyển vị?

    Cám ơn Thầy!
    Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

  4. Có 4 thành viên đã nói lời cảm ơn tới nbc cho bài viết này:

    Huyhihi (07/03/12),luonggiacat (07/03/12),tuanthien09x3b (07/03/12),yeucau (07/03/12)

  5. #3
    G.Viên Khoa Avatar của nguyenlan
    Tham gia ngày
    13/03/07
    Bài gửi
    685
    Cảm ơn
    76
    Được cảm ơn 1.028 lần trong 308 bài viết

    Mặc định

    Thưa thầy NBC.

    1. Sơ đồ thử với cọc đơn thì đặt tấm thép dày trực tiếp lên đầu cọc. Với nhóm cọc thì thi công BTCT đài cọc và một đoạn cột, sau đó đặt kích lên đầu cọc ạ.
    2. Vì chỉ có một cảm biến LVDT, hơn nữa lần đầu setup hệ thống tự động nên vẫn bố trí thêm đồng hồ cơ để đọc đối chứng ạ.

  6. Có 2 thành viên đã nói lời cảm ơn tới nguyenlan cho bài viết này: