Results 1 to 8 of 8

Thread: Điều kiện cần để thí nghiệm độ chặt CPĐD Tại hiện trường.

  1. #1
    Sinh viên năm tư Binh An's Avatar
    Join Date
    18/09/07
    Tuổi
    31
    Posts
    257

    Question Điều kiện cần để thí nghiệm độ chặt CPĐD Tại hiện trường.

    Kính thưa thầy nbc cùng tất cả các anh chị, bạn bè trong diễn đàn. Cho e hỏi một vấn đề như sau:
    Khi thí nghiệm độ chặt CPĐD ở hiện trường thì những điều kiện như thế nào thì chúng ta mới bắt đầu công tác thí nghiệm ( Có tiêu chuẩn nào nêu ra không hay kinh nghiệm thực tế thi công)...
    VD như: - cấp phối đá dăm quá ẩm thì không nghiệm thu đươc (ẩm bao nhiêu % thì không được nghiệm thu.....)
    Xin các thầy cô cùng các anh chị cho e ý kiến. EM chân thành cảm ơn!
    Đôi khi nhẫn để
    Bình An
    có khi nhẫn lòng thênh thang lòng

  2. #2
    Sinh viên năm nhất ngbaviet's Avatar
    Join Date
    11/12/11
    Posts
    15

    Default

    theo mình thì độ ẩm thì trong tiêu chuẩn có quy định rồi mà nhỉ

  3. #3
    Sinh viên năm tư Binh An's Avatar
    Join Date
    18/09/07
    Tuổi
    31
    Posts
    257

    Default

    trong 8859 -2011 đâu có nói độ ẩm lúc nghiệm thu đâu bạn ngbaviet ?
    Đôi khi nhẫn để
    Bình An
    có khi nhẫn lòng thênh thang lòng

  4. #4
    Commander-in-Chief Ruyubang_do's Avatar
    Join Date
    11/07/07
    Location
    Ibachnania, S.KR
    Posts
    3,907

    Default

    Thì thí nghiệm lúc mưa to, mưa vừa và nắng; cả 3 lần đấy mà ko đạt thì...bốc lên làm lại

  5. #5
    Administrator nbc's Avatar
    Join Date
    19/03/07
    Location
    Đà Nẵng city
    Posts
    8,672

    Default

    Bạn BinhAn muốn hỏi về điều kiện để có thể thực hiện được thí nghiệm độ chặt CPĐD bằng phương pháp rót cát?

    Nếu vậy, bạn lưu ý: khi hố đào xong, có nước rỉ ra trong hố đào thì không thể thực hiện được phép thử này. Nước trong hố đào sẽ làm cho cát tiêu chuẩn rót vào bị ẩm, thay đổi khối lượng thể tích so với trạng thái ở trong bình chưa phía trên.
    Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

  6. #6
    Sinh viên năm tư Binh An's Avatar
    Join Date
    18/09/07
    Tuổi
    31
    Posts
    257

    Default

    Dạ! E cảm ơn thầy nbc! vì khi đ thi công thực tế báo cho tư vấn nghiệm thu CPDD mà tư vấn bảo CPDD ướt quá không nghiệm thu được. Nhưng thật ra như thế nào là ướt qúa? Bây giờ thì e đã hiểu! em cảm ơn thầy nhiều.
    Đôi khi nhẫn để
    Bình An
    có khi nhẫn lòng thênh thang lòng

  7. #7
    Sinh viên năm nhất
    Join Date
    14/11/07
    Tuổi
    38
    Posts
    19

    Default

    ướt quá mà nếu nước không chảy thì phải đem vào tủ sấy mới xác định chính xác độ ẩm. Để đảm bảo tính chính xác khi sấy ngoài hiện trường thì lâu, mất thời gian.

  8. #8
    Sinh viên năm nhất ngbanhiem's Avatar
    Join Date
    07/09/09
    Posts
    37

    Cool

    Quote Originally Posted by Binh An View Post
    Kính thưa thầy nbc cùng tất cả các anh chị, bạn bè trong diễn đàn. Cho e hỏi một vấn đề như sau:
    Khi thí nghiệm độ chặt CPĐD ở hiện trường thì những điều kiện như thế nào thì chúng ta mới bắt đầu công tác thí nghiệm ( Có tiêu chuẩn nào nêu ra không hay kinh nghiệm thực tế thi công)...
    VD như: - cấp phối đá dăm quá ẩm thì không nghiệm thu đươc (ẩm bao nhiêu % thì không được nghiệm thu.....)
    Xin các thầy cô cùng các anh chị cho e ý kiến. EM chân thành cảm ơn!
    theo mình thì khi nghiệm thu độ chặt CPĐD ngoài hiện trường thì độ ẩm của cấp phối người ta không quy định, miển sao khi rót cát, độ ẩm của CPĐD không làm ảnh hưởng tới cát thí ngiệm là được.( vì thời gian thì nghiệm rót cát nhanh, nên độ ẩm của CPDD không rỉ nước là ok