    Quote Originally Posted by boy_06c View Post
    Điều này vẫn có thể xảy ra đấy chứ huyphan. Thực chất thì hố khoan chưa có thể sạch 100% được nên giải thích trên vẫn hợp lý. Đây là lớp BT xuống đấu tiên nên nó sẽ có chất lượng kém vì xi măng sẽ bị nước rửa trôi chỉ còn lại cốt liệu "lẫn" xi măng, sau này khi đã tiến hành bơm bê tông ngập sâu thì chất lượng sẽ được đảm bảo.

    Nếu nói như bạn thì mình nghĩ người ta chẳng cần đổ bê tông lên cao hơn 1m rồi đập đi cho mất công, để 1m đó sua này ngàm vào đài luôn, tiết kiệm bê tông và nhân công -> tiết kiệm tiền.
    Hì tiết kiệm thế không được rồi. Để trơ máy thanh thép thế sao đóng?!
    Cuộc sống, bản thân nó chứa đầy những điều "không lý do"

  2. #12
    Thành viên danh dự boy_06c's Avatar
    Join Date
    18/04/07
    Tuổi
    32
    Posts
    1,185

    Default

    Quote Originally Posted by thangbom03x3a View Post
    Hì tiết kiệm thế không được rồi. Để trơ máy thanh thép thế sao đóng?!
    Thưa anh ! Mình đóng cái gì ở đầu cọc khoan nhồi vậy ?

  3. #13
    Kỹ sư trưởng thangbom03x3a's Avatar
    Join Date
    24/10/07
    Location
    Quê Choa
    Posts
    603

    Default

    xin lỗi bạn.Do minh đọc ẩu qua.Chỉ đọc có bài viết của bạn không chú ý là cọc khoan nhồi
    Cuộc sống, bản thân nó chứa đầy những điều "không lý do"

  4. #14
    Kỹ sư chính limfx's Avatar
    Join Date
    23/08/08
    Tuổi
    34
    Posts
    525

    Default

    Quote Originally Posted by huyphan View Post
    -----------------------------
    Người ta dùng máy chuyên dụng để cắt phần BT đầu cọc khoan nhồi đó tránh nứt vỡ. Các thanh thép của cọc khoan nhồi lộ ra, uốn cốt thép theo thiết kế và neo vào lớp thép của bệ móng.
    Còn vấn đề chất lượng của BT cọc: Các thành viên có trả lời do lẫn tạp chất, mùn đất hố khoan? Trước khi đổ BT người ta đã dùng ống hút phụt rửa hố khoan rồi. Dùng ống đổ cắm ngập sâu vào lớp BT chừng 0,5m rồi dùng 1 quả cầu có đường kính ngòai bằng ĐK trong của ống đổ, để quả cầu vào phiểu và bơm BT liên tục, tránh nước và tạp chất trảo ngược vào ống đổ. Ống được rút thẳng đứng từ từ với ĐK lúc nào ống đổ phải ngập vào BT tươi. Như vậy đổ BT đến khi hết chiều dài cọc thì dừng lại. Như thế phần BT đầu cọc lúc này chất lượng của nó không đáng ngại như các bạn đã nói.
    Đúng là trước khi đổ BT người ta dùng ống hút phụt rửa hố khoan. Nhưng bạn nghĩ làm sao mà sạch hết bùn đất và dung dịch ben được, giống như bạn cho 1 nắm bùn đất vào chum nước trong rồi quậy lên rồi đố ai làm cho nước trong như ban đầu ? Việc phụt rửa hố khoan có tác dụng là làm sạch các tạp chất lớn lắng đọng ở đáy mũi cọc và một phần dung dịch ben và bùn đất thôi!

    limfx1010@gmail.com------0905525145--------
    04X3D-CDBKDN-------------TECCO5--------------

  5. #15
    Sinh viên năm hai nhatthanh's Avatar
    Join Date
    30/03/07
    Location
    Huế city
    Posts
    63

    Default

    Chúng ta nên tập trung vào tác dụng chính của việc đập đầu cọc các bạn ah.Như bạn phanhuy nói là đúng rồi đấy.các bạn làm đồ án nền móng hết rồi đó.
    fone number: 0935651659
    yahoo:bluesun1308
    nhatthanh08@gmail.com

  6. #16
    Sinh viên năm nhất
    Join Date
    13/04/07
    Tuổi
    35
    Posts
    29

    Default

    Quote Originally Posted by nhatthanh View Post
    Chúng ta nên tập trung vào tác dụng chính của việc đập đầu cọc các bạn ah.Như bạn phanhuy nói là đúng rồi đấy.các bạn làm đồ án nền móng hết rồi đó.
    Khi đổ bê tông cọc khoan nhồi thường dùng phương pháp dâng vữa. Vì sao dùng biện pháp dâng vữa và biện pháp dâng vữa đuợc thực hiện như thế nào (cắt cầu, quy trình rút ống đổ...). Trả lời 2 câu hỏi đó thì biết vì sao phải đập đầu cọc.
    Ông Thanh ạ. Ông làm TVTK mà trả lời ẩu quá đó. Bữa nào ra Vinh chiến tiếp nhé!

  7. #17
    Sinh viên năm tư arigato87's Avatar
    Join Date
    25/02/11
    Location
    Đà Nẵng
    Tuổi
    33
    Posts
    244

    Default

    + Việc thiết kế cọc khoan nhồi thì đoạn 1-1,5m đầu cọc để đập uốn cốt thép neo vào bệ móng, cọc và bệ móng sau khi đổ bê tông đạt cường độ sẽ làm việc như 1 ngàm cứng, chống lại các tác dụng tải trọng ngang và ổn định công trình bên trên. Nếu chiều dài cọc khoan nhồi lớn thì thường việc đóng ống thép cọc chỉ đóng 1 đoạn khoảng <10m để sau này nếu rút ống thép lên thì dễ hơn và phần có ống thép này thì không cần phải dùng dung dịch betonite, khi mũi khoan vượt qua đoạn này thì bắt đầu sử dụng dung dịch bentonite để giữ ổn định thành vách, khoan đến đâu phun dung dịch này đến đó.
    + Chiều dài cọc lớn, thiết kế từng lồng thép theo chiều dài thanh thép = 11,7m = 1 lồng, đoạn lẽ sẽ thiết kế riêng để tận dụng cốt thép, sau khi khoan xong thì tiến hành thả lồng thép và nối từng lồng.
    + Nói như bạn gì đó dĩ nhiên chất lượng bê tông trong quá trình đổ phải kiểm tra chặt chẽ nhưng đến đoạn 1-1,5m đầu cọc sẽ dùng bê tông Mac thấp để sau này đập, việc đập đầu cọc có thể dùng công nhân và các công cụ khoan bê tông đoạn này.
    + Tùy móng cọc đài cao hay móng cọc đài thấp nữa, nếu móng cọc đài cao và móng cọc đài thấp(nếu đào hố móng trước) thì đoạn này sẽ hiện diện phía trên, còn ngược lại nếu móng cọc đài thấp(đào sau) thì đoạn này sẽ nằm bên dưới đất, sau khi thi công xong sẽ đào đến cao độ thiết kế đáy móng và tiến hành đập đầu cọc phần này.
    P/S: Cọc khoan nhồi hay cọc đóng cũng phải chừa phần đầu cọc để đập cả. Cọc đóng trong đồ án nền móng các bạn cũng làm vậy nhưng đối với cọc khoan nhồi thì phần tính toán nhiều hơn, và có bố trí thêm ống siêu âm, ống thăm dò kiểm tra chất lượng bê tông trong quá trình đổ BT. Đối với cọc khoan nhồi của công trình dân dụng thì cọc khoan nhồi thường nhỏ hơn đối với công trình cầu. Đường kính của công tình cầu điển hình như: Cầu Trần Thị Lý( đường kính cọc = 1,5m, chiều dài từ 58m -> 62m), Cầu Nam Ô bắt qua sông Cu Đê ( đường kính cọc 1,5m).....
    Và nhiều công trình cầu khác...Các bạn có thể tìm hiểu về cọc khoan nhồi khá hay, cùng thảo luận để anh em được học hỏi.
    Last edited by arigato87; 18/06/11 at 06:40 PM.
    Công ty Cổ Phần ACOMI Miền Trung(ACOMI.JSC)
    Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà SAVICO, 66 Võ Văn Tần, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

    Thanks and best regards.

  8. #18
    Sinh viên năm tư namqng's Avatar
    Join Date
    19/05/07
    Tuổi
    37
    Posts
    223

    Default

    Quote Originally Posted by arigato87 View Post
    + Việc thiết kế cọc khoan nhồi thì đoạn 1-1,5m đầu cọc để đập uốn cốt thép neo vào bệ móng...........
    P/S: Cọc khoan nhồi hay cọc đóng cũng phải chừa phần đầu cọc để đập cả. Cọc đóng trong đồ án nền móng các bạn cũng làm vậy nhưng đối với cọc khoan nhồi thì phần tính toán nhiều hơn, và có bố trí thêm ống siêu âm, ống thăm dò kiểm tra chất lượng bê tông trong quá trình đổ BT. Đối với cọc khoan nhồi của công trình dân dụng thì cọc khoan nhồi thường nhỏ hơn đối với công trình cầu. Đường kính của công tình cầu điển hình như: Cầu Trần Thị Lý( đường kính cọc = 1,5m, chiều dài từ 58m -> 62m), Cầu Nam Ô bắt qua sông Cu Đê ( đường kính cọc 1,5m).....
    Và nhiều công trình cầu khác...Các bạn có thể tìm hiểu về cọc khoan nhồi khá hay, cùng thảo luận để anh em được học hỏi.
    Vì cọc đóng sử dụng các xung lực từ búa đóng, búa rung... nên không thể để lại thép chờ. Do vậy mới có công đoạn đập đầu cọc để lấy thép ngàm vào bệ móng. Còn đối với cọc nhồi, khi thi công người ta hoàn toàn có thể để lại thép chờ neo vào bệ móng. Việc đập đoạn bê tông đầu cọc nhồi là có lý do khác chứ không phải để lấy thép neo vào bệ móng như bạn arigato87 nói đâu bạn ạ.
    Như một số bạn đã nói, khi đổ bê tông cọc nhồi, thông thường người ta thi công theo phương pháp vữa dâng, vì thế đoạn BT đầu cọc là "sản phẩm" của BT+bùn đất+bentonite... .Do vậy, phần BT này kém chất lượng phải đập bỏ để đảm bảo chất lượng cọc! (và việc đoạn BT xấu này có "chứa" cốt thép chờ nên bạn arigato87 mới "nhầm" là đập đầu cọc để lấy thép chờ neo vào bệ móng!!!)
    Đừng để lại ngày mai những gì làm được hôm nay!

  9. #19
    Sinh viên năm tư arigato87's Avatar
    Join Date
    25/02/11
    Location
    Đà Nẵng
    Tuổi
    33
    Posts
    244

    Default

    Có chắc là đoạn đầu cọc khoan nhồi đập bỏ là do chất lượng bê tông do hàm lượng bùn + bentanote không hè? Mình vẫn chưa rõ về vấn đề này? Dĩ nhiên cọc khoan nhồi khác cọc đóng đầu cọc có tác dụng đối với sử dụng các xung lực từ búa đóng, búa rung nên đầu cọc phải có bê tông, còn cọc nhồi thì không. Cọc khoan nhồi không đóng nhưng đầu cọc mình nghĩ đập bỏ và lấy cốt thép để uống neo vào bệ móng thôi, còn đoạn lẫn bùn + bentanote chỉ là 1 đoạn ngắn thôi, đoạn này bạn giải thích sau khi nó cốt thép trong đó? Không lẽ đem cắt bỏ đi?
    Bạn vào đường Link này xem hình ảnh thực tế nhé, hình ảnh này thầy Lạc post lên, công tình thực tế đấy, hay lắm nhưng mình sợ giải thích của mình chưa chính xác. Có cả hình ảnh về cọc đóng và cọc khoan nhồi, phạm vi và đầu cọc sẽ làm như thế nào.
    http://cauduongbkdn.com/f@rums/showthread.php?p=51892
    Công ty Cổ Phần ACOMI Miền Trung(ACOMI.JSC)
    Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà SAVICO, 66 Võ Văn Tần, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

    Thanks and best regards.

  10. #20
    Sinh viên năm tư arigato87's Avatar
    Join Date
    25/02/11
    Location
    Đà Nẵng
    Tuổi
    33
    Posts
    244

    Default

    Có chắc là đoạn đầu cọc khoan nhồi đập bỏ là do chất lượng bê tông do hàm lượng bùn + bentanote không hè? Mình vẫn chưa rõ về vấn đề này? Dĩ nhiên cọc khoan nhồi khác cọc đóng đầu cọc có tác dụng đối với sử dụng các xung lực từ búa đóng, búa rung nên đầu cọc phải có bê tông, còn cọc nhồi thì không. Cọc khoan nhồi không đóng nhưng đầu cọc mình nghĩ đập bỏ và lấy cốt thép để uống neo vào bệ móng thôi, còn đoạn lẫn bùn + bentanote chỉ là 1 đoạn ngắn thôi, đoạn này bạn giải thích sau khi nó cốt thép trong đó? Không lẽ đem cắt bỏ đi?
    Bạn vào đường Link này xem hình ảnh thực tế nhé, hình ảnh này thầy Lạc post lên, công tình thực tế đấy, hay lắm nhưng mình sợ giải thích của mình chưa chính xác. Có cả hình ảnh về cọc đóng và cọc khoan nhồi, phạm vi và đầu cọc sẽ làm như thế nào.
    http://cauduongbkdn.com/f@rums/showthread.php?p=51892
    Công ty Cổ Phần ACOMI Miền Trung(ACOMI.JSC)
    Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà SAVICO, 66 Võ Văn Tần, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

    Thanks and best regards.

Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast

Similar Threads

  1. Số NC để TC từng HM thi công cọc khoan nhồi thự tế ?
    By TVT07 in forum ĐATN chuyên ngành Cầu hầm
    Replies: 3
    Last Post: 28/04/14, 02:34 PM
  2. Hạ lồng thép cọc khoan nhồi.
    By Hoan_c in forum Thi công cầu
    Replies: 1
    Last Post: 31/05/11, 12:05 PM
  3. [Video] Khoan hạ ống vách cọc khoan nhồi
    By phnam in forum Thiết kế & Thi công cầu hầm
    Replies: 1
    Last Post: 15/04/10, 01:57 AM
  4. Tìm đồ án thi công cầu (cọc khoan nhồi)
    By banamcauduong in forum Thi công cầu
    Replies: 0
    Last Post: 23/11/09, 06:42 AM
  5. chất lượng cọc khoan nhồi
    By longvu925 in forum Đồ án tốt nghiệp
    Replies: 0
    Last Post: 06/11/09, 01:22 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •