  1. #51
    Kỹ sư tập sự sailamthuoc's Avatar
    Join Date
    28/05/11
    Location
    Bán kẹo kéo
    Tuổi
    31
    Posts
    419

    Default

    Quote Originally Posted by hercule0584 View Post
    Mình ko tin là có 1 cái cọc "nằm riêng" ngoài bệ lắm.
    Nếu vậy thì:
    1. Thi công câu thép vào để làm quái gì. Che giấu chăng? Giấu cái gì? Giấu cái gì khi nó nằm ở ngoài? Nếu cả hệ cả cọc lẫn bệ nằm âm dưới đất thì chẳng cần phải câu thép vào.
    2. Nếu cả hệ mà nằm âm ko quá sâu thì trước sau gì cũng thấy cái đầu cọc.
    3. cái móng cọc, nếu là cọc đóng thì thiếu 1 cái ngoài biên thì đôi khi chưa chết chứ cọc nhồi thì chắc sẽ có vấn đề (do ít cọc hơn ---> khoảng cách cọc lớn; phân bố nội lực đầu cọc chủ yếu ra các cọc ngoài biên...) dễ lún lệch cả hệ, chí ít là lún lệch cục bộ, nứt gãy kết cấu. Cứ chờ mà xem. Đừng nói là thiết kế thừa. Vẽ cái sơ đồ bố trí cọc ra mà vứt bớt 1 cái ngoài biên thì biết, thách mấy cái cọc còn lại thừa 150-200% đó.
    Còn ko thì như ông đô nói: đây là câu chuyện trên sao Hỏa.

    Một ý kiến khác là vai trò TVGS trong câu chuyện này: Thời gian từ lúc thi công khoan cái cọc này, đổ bê tông, nghiệm thu toàn hệ móng cọc đến lắp đặt ván khuôn cốt thép cho bệ mố là cả khoảng dài và qua nhiều khâu nghiệm thu hạng mục. TVGS ko thể vắng mặt cả thời gian này được.
    Trong thời gian đó nếu họ có mặt thì chắc chắn sẽ thấy (vì nó to oành lộ ngay trước mắt, có mù mới ko thấy). Nếu thấy mà làm lơ có nghĩa là mấy lão đang né ko dám lật ra vì sợ chết. Chết vì cái trách nhiệm của lão to đùng và lão sai ngay từ khâu ban đầu là định vị cái cọc. Khi đó cứ làm lơ cho nhà thầu tự xử lý rồi phó mặc công trình cho số phận.
    Tôi đang tự hỏi là ông cule chưa hiểu vấn đề hay là giả về không hiểu đây nhỉ ?
    Ở đây không phải là thèn TVGS làm ngơ mà là thèn TC qua mặt. Trước khi khoan cọc thì có định vị tọa độ, nhưng do làm sơ sài không chính xác mà kết quả là khi chủng bị thi công bệ trụ đo đạt lại thì mới phát hiện ra, và chỉ thèn TC phát hiện là cọc bị lệch ngoài bê trụ . Thèn TC mới đào xuống, đập BT cái cọc bị lệch đi, bẻ vào trong, đổ bê tông cọc lại, rồi lấp đất lại như chưa có việc gì sảy ra, thế là trong 1 đêm từ cái cọc nằm ngoài bệ đã thành cái cọc nằm trong bệ, không ai biết hết, chỉ thèn TC và mấy thèn công nhân biết thôi. Hôm vừa rồi làm quen thèn công nhân đã chuyển làm chỗ khác kể lại chuyện xưa ý mà!
    Chứ thèn GS thất mà làm ngơ thì thèn đó bị khùng à!
    Nhận làm công trình cầu đường, hệ thống thoát nước đô thị, san nền, lập dự toán, lập bảng tính công trình theo yêu cầu
    Liên hệ: sailamthuocbk@gmail.com

  2. #52
    Kỹ sư tập sự hercule0584's Avatar
    Join Date
    25/03/07
    Location
    Đại Lộc-Quảng Nam
    Tuổi
    36
    Posts
    429

    Default

    Kể rõ hơn cho mình nghe quá trình đập cọc uốn thép để biến 1 cái cọc bên ngoài thành bên trong cho mình rõ được ko? Đang muốn tìm hiểu vấn đề này
    Để cái cọc nằm ngoài bệ thì ít nhất nó lệch tim khoảng 1m. Sao nhiều vậy mà ko thấy nhỉ. Mù hết à?
    Quote Originally Posted by huyphan View Post
    Đẹp trai, tài năng, dẻo mồm như bác kiếm ngay cô vợ tui dám chắc Bác luôn được Massa Free, máy giặt 30 năm vẫn chạy tốt và nhiều điều khác nữa. Nhất là cái khoản bo, hì hì hì

  3. #53
    Commander-in-Chief Ruyubang_do's Avatar
    Join Date
    11/07/07
    Location
    Ibachnania, S.KR
    Posts
    3,907

    Default

    Quote Originally Posted by ddkhanh View Post
    Đúng roài,theo nghị định 209 về quản lý chất lượng ctr quy định quyền và trách nhiệm của TVGS đúng như bác nói...nhưng đây chỉ là trên giấy tờ,còn thực tế thì hoàn toàn...khác,làm thì vẫn làm ký thì vẫn ký nghiệm thu,các bác TV chỉ cần ký nghiệm thu là được mà ,còn TVGS có ko có mặt hay có mặt nhưng ko có "mắt" thì đấy.
    Đúng là các bác ở ngoài thường nghĩ đơn giản như vậy. Nói ví dụ thế này cho vuông nhé: đóng cái cọc 10m theo thiết kế, nó đóng 9,5m còn chấp nhận chứ 9m thì xem lại. Trắng ra là lỡ có chuyện zì, sau này thằng chết đầu tiên là thằng TVGS, thế mới chuyện chả thằng TV nào ngu mức độ ăn 10 triệu (hoặc gấp 3, 4 lần nữa đi) để phải truy cứu trách nhiệm (thì cái tiền "bo" cao đi kèm với sai phạm cao & đi kèm với mức đầu tư công trình lẫn "bảo hành" công trình cao, ai lại làm đường BTXM vài m lại "bo" TVGS 10 triệu đúng ko?), nhận cái án tù & mất luôn nồi cơm của nó? Trừ phi TVGS người nhà cả (cái này hiếm, vì nói cho cùng thằng nào cũng sợ chết hết) hoặc "cơ" của nhà thầu quá cao (khu Trung Trung Bộ biết cơ bác nào rồi đấy - khả năng này cao nhất).

    Đừng có tưởng bở làm cứ làm, sai ko biết cứ ký. Đúng là có chuyện thiết kế với thi công khác nhau hoàn toàn, nhưng khác nhau là do sửa đổi cho phù hợp với thực tế (vì khảo sát có những cái bất lợi cục bộ chẳng hạn), chứ chả dại thằng nào tự ý làm sai thiết kế. Chỉ có mấy tay điếc ko sợ súng, tự sáng lập tự thuê người nhà bao thầu từ thi công tới TVGS, ko có chuyên môn mới liều mạng như vậy, hoặc trình độ TVGS gà ở mức ko tưởng tượng nổi (cái này thuộc về khoản "ngu cho mày chết"). Các bác tưởng 40 triệu tiền công trình các bác mà to á? này, mô tả 1 cái lương của TVGS nhé: 1 tháng 6 chai, tiền công trình, tiền của nhà thầu ngay cả ở những trường hợp công trình OK 100% cũng ngót nghét 5 chai/tháng, vị chi 8-10 chai vô tư. 4 tháng đủng đỉnh có 40 chai, mà đâu phải GS có 1 công trình. Thế chả ngu gì lại đi ăn để mà toi mạng hết. Nếu hỏi ở đâu cao thế, tại ĐN này thì mời xuống hỏi bác Lê Chưa - Phó GĐ Sở GTVT ban nào mà cao zậy. OK?

  4. #54
    Moderator huyphan's Avatar
    Join Date
    22/10/08
    Tuổi
    39
    Posts
    586

    Default

    Theo tui nghĩ mấy cái lỗi này do TVGS cả nể nhà thầu và không sâu sát nên xảy ra sự cố trên. Theo thông tin thì chỉ có 1 cọc bị lệch ra khỏi bệ cầu thì phải? Các cọc khác vẫn đúng tim cọc theo hồ sơ TKKTTC. VD như chú KSGS bảo kỹ thuật thi công" Chú mày cứ theo hồ sơ thiết kế mà làm, làm xong biên bản nghiệm thu thì đưa anh ký một thể, nhớ kèm PB". Rồi chú KTTC bảo chú đội trưởng cũng tương tự, không kiểm tra hiện trường, và chạy theo tiến độ nữa, thế là sai từ trên xuống dưới, dưới ảnh hưởng lên trên, hậu quả là ..như các bác đã biết.

  5. #55
    Sinh viên năm nhất
    Join Date
    07/09/10
    Posts
    8

    Default

    chào các bạn! Cọc khoan nhồi cũng như một cấu kiện bình thường khác, nó cũng cần cốt thép chịu lực nén, cắt, uốn. Nhưng trong khi phân tích tính toán cọc thì mô men uốn và lực cắt chỉ tác dụng ở 1/3 đến 1/2 chiều dài cọc tuùy theo đất nến. Vậy cốt thép dọc phải chịu lực nén (nếu bê tông của bạn ở dưới 1/2 mà chịu nén được thì không cần bố trí cốt dọc chịu nén cho 1/2 đoạn dưới nữa) còn không thì phải bố trí cho phần dưới. Cọc có tiết diện lớn chịu được lực nén thì không cần bố trí thêm cốt thép chịu nén. Nói chung là cốt thép đai, cốt thép chịu uốn có thể giảm hết cỡ, nhưng cốt dọc thì thường ít khi giảm. meomuadong@gmail.com

Page 6 of 6 FirstFirst ... 456

Similar Threads

  1. Vấn đề cọc khoan nhồi trong đất yếu
    By ctcdxpy in forum Thiết kế cầu BTCT
    Replies: 1
    Last Post: 20/06/12, 01:56 PM
  2. Sức kháng mũi đơn vị cọc khoan ngàm trong đá
    By nautdn in forum Các môn học Chuyên ngành cầu hầm
    Replies: 3
    Last Post: 16/02/12, 12:10 PM
  3. Replies: 2
    Last Post: 30/11/11, 10:59 AM
  4. Độ sâu dừng khoan trong khảo sát công trình
    By trinhngocphat in forum T/C Thiết kế & thi công đường
    Replies: 1
    Last Post: 24/07/11, 04:18 PM
  5. Replies: 1
    Last Post: 22/07/10, 10:11 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •