Results 1 to 4 of 4

Thread: Cốt thép trong mố neo cầu treo dân sinh

  1. #1
    Sinh viên năm ba conan2012's Avatar
    Join Date
    30/03/12
    Location
    Quảng nam
    Posts
    117

    Default Cốt thép trong mố neo cầu treo dân sinh

    Chào cả nhà !

    Mình thiết kế 1 cây cầu treo dân sinh. Khi thẩm tra thì bên sở giao thông, có 1 chi tiết họ yêu cầu sửa lại nhưng mình thấy vô lý. Mình đưa lên đây để a e quan tâm thì trao đổi thảo luận, nói chuyện cho vui !
    Đây là thiết kế ban đầu
    [/IMG]

    Đây là yêu cầu sửa lại

    [/IMG]

    Yêu cầu sửa lại cố thép N7 như hình vẽ

    Ý kiến của mình :

    - Theo TK ban đầu, lực từ cáp chủ T truyền vào đầu thanh thép N7, chỗ cái vòng tròn tròn đó lực được chia thành 2 lực 2x1/2T. Vô tí nữa, 2 lực được nhập lại 1 thông qua đường hàn, rồi truyền vào neo truyền vào trong đất.

    - Theo yêu cầu sửa lại : Thanh thép 1 bên đi vào neo thì được rồi. nhưng 1 bên ngàm vào 2 m rồi bị ngắt nên phần bê tông bên đó sẽ bị nứt. Ngàm vào 2 m thì cũng không có ý nghĩa gì.


  2. #2
    Sinh viên năm hai
    Join Date
    12/12/11
    Tuổi
    33
    Posts
    79

    Default

    Bạn chỉ vẽ mặt bằng nên không hiểu hết cấu tạo của mố neo, nếu đây là mố neo cáp chủ thì mình có cảm giác cấu tạo chưa ổn lắm. Mình thấy kéo dài thanh cốt thép cũng có cái hay vì mối hàn như bạn thiết kế chưa đủ chiều dài (tối thiểu 5D đối với hàn hai bên), việc hàn tại công trường có thể không đảm bảo yêu cầu và giảm yếu tiết diện của thép chủ. Hơn nữa, đối với các cấu kiện chịu lực quan trọng như thế này không nên dùng mối hàn có bề mặt tiếp xúc với môi trường vì có thể xảy ra ăn mòn thông thường và ăn mòn điện hóa tại mối hàn (thành phần kim loại que hàn khác thành phần thép chủ). Hiện nay bộ đang triển khai dự án cầu treo và có một số điển hình cấu tạo, nếu cần bạn có thể liên hệ với mình. Xin góp 1 vài ý kiến.

  3. #3
    Sinh viên năm ba conan2012's Avatar
    Join Date
    30/03/12
    Location
    Quảng nam
    Posts
    117

    Default

    Quote Originally Posted by nautdn View Post
    Bạn chỉ vẽ mặt bằng nên không hiểu hết cấu tạo của mố neo, nếu đây là mố neo cáp chủ thì mình có cảm giác cấu tạo chưa ổn lắm. Mình thấy kéo dài thanh cốt thép cũng có cái hay vì mối hàn như bạn thiết kế chưa đủ chiều dài (tối thiểu 5D đối với hàn hai bên), việc hàn tại công trường có thể không đảm bảo yêu cầu và giảm yếu tiết diện của thép chủ. Hơn nữa, đối với các cấu kiện chịu lực quan trọng như thế này không nên dùng mối hàn có bề mặt tiếp xúc với môi trường vì có thể xảy ra ăn mòn thông thường và ăn mòn điện hóa tại mối hàn (thành phần kim loại que hàn khác thành phần thép chủ). Hiện nay bộ đang triển khai dự án cầu treo và có một số điển hình cấu tạo, nếu cần bạn có thể liên hệ với mình. Xin góp 1 vài ý kiến.
    Chính sát.Nhưng để thanh thép đó ngắt và không liên kết với gì hết thì không được rồi.mình đã kéo dài thanh thép đó vô tới bên trong và liên kết với lưới thép.

    Nếu bạn có tài liệu hay có thể up lên đây luôn không. hoặc gởi qua email rồi mình up lên.

    Mình thấy cầu treo dân sinh ở miền núi làm nhiều. Và thường người ta copy những mẫu giống nhau rồi sửa lại. Có nhiều chi tiết thấy chưa hợp lý.

    Nếu có mẫu thiết kế nào hay chia sẽ cho mọi người tuyệt. Bản vẽ của mình cũng chỉ copy của họ và cũng chỉ sửa lại 1 vài chi tiết, còn nhiều cái chưa sửa được.

    Rất cảm ơn bạn đã quan tâm.
    email : phamductoan1989@gmail.com


  4. #4
    Sinh viên năm nhất
    Join Date
    09/04/11
    Tuổi
    34
    Posts
    1

    Default

    Chào các bác. Các bác có file thiết kế cầu dây văng nông thôn không cho em tham khảo với